Добро пожаловать, Гость
Логин: Пароль: Запомнить меня
Диагностика кондиционеров

ТЕМА: Кондиционер перестал работать на обогрев

Кондиционер перестал работать на обогрев 1 год 4 мес. назад #121

  • Iliya
  • Iliya аватар
  • Вне сайта
  • Новый участник
  • Вентиляция промышленного помещения
  • Сообщений: 6
  • Репутация: 0
День добрый!
Практически новый кондиционер перестал работать на нагрев воздуха, что делать?
С чем может быть связана такая поломка?
Это вообще лечится без замены сплитсистемы?
Вентиляция промышленного помещения
Администратор запретил публиковать записи гостям.

Кондиционер перестал работать на обогрев 1 год 4 мес. назад #122

  • admin
  • admin аватар
  • Вне сайта
  • Администратор
  • Сообщений: 1
  • Спасибо получено: 3
  • Репутация: 2
Отказ сплит-системы подогревать воздух может быть обусловлен несколькими причинами:

1. Для того, чтобы начать обогревать воздух - кондиционеру необходимо значительно больше времени, чем на охлаждение воздуха.
Это связано с необходимостью перегнать фреон в обратную сторону и для этого выровнять давление в системе, на что уходит довольно много времени.
Если этого не сделать или сделать быстро - может выйти из строя компрессор.

2. Загрязнение фильтров кондиционера.
Это самая распространенная проблема, при которой сплит-система перестает работать на обогрев.
Решение довольно простое - почистить фильтры внутреннего блока кондиционера.
Если вы не до конца понимаете, как это сделать - лучше обратитесь к специалистам, предоставляющим такую услугу.

3. На крыльчатке во внутреннем блоке кондиционера налипла пыль.
Для устранения этой проблемы необходимо очистить крыльчатку внутреннего блока от налипшей пыли влажной тряпкой, предварительно сняв переднюю панель блока.
Учитывая хрупкость пластиковых деталей блока, лучше не заниматься самодеятельностью и так же доверить прочистку кондиционера специалистам.

4. Загрязнен теплообменник внешнего блока сплит-системы.
Устранение этой проблемы так же связано с очисткой, только уже внешнего блока кондиционера.
Так же, как и выше - рекомендуем обратиться к специалистам по чистке кондиционеров, так как чистка внешнего блока сплит-системы не только ответственный, но и не безопасный процесс, так как, зачастую внешние блоки кондиционеров вешают снаружи здания на большой высоте и прямой доступ к ним затруднен или ограничен в связи с различными внешними факторами.

5. Утечка фреона.
Данную проблему точно могут диагностировать только специально подготовленные люди.
Фреон обеспечивает транспортную функцию тепла в кондиционере и уменьшение его количества приводит к выходу сплит-системы из строя. В первую очередь от этого страдает компрессор, оставшийся без должного охлаждения.
Естественная потеря фреона, в не зависимости от качества установки кондиционера, составляет от 6 до 8 процентов в год. Такие потери следует учитывать при эксплуатации сплит-системы и вовремя обращаться к соответствующим специалистам за диагностикой уровня фреона в сплит-системе.

Выводы:
99% отказов и поломок кондиционеров происходит по причине не внимательного, халатного, отношения к данному виду оборудования со стороны их владельцев.
Если ваше оборудование, с нужной периодичностью, обслуживают профессионалы - оно безотказно проработает долгие годы.
Администратор запретил публиковать записи гостям.
Спасибо сказали: Administrator, Iliya, Pavel

Кондиционер перестал работать на обогрев 1 год 4 мес. назад #126

  • Pavel
  • Pavel аватар
  • Вне сайта
  • Новый участник
  • Сообщений: 11
  • Спасибо получено: 1
  • Репутация: 4
Как обычно - чуть что сломалось, так то пользователь виноват... ;)
Вентиляция - это жизнь!
Администратор запретил публиковать записи гостям.

Кондиционер перестал работать на обогрев 1 год 4 мес. назад #127

  • Iliya
  • Iliya аватар
  • Вне сайта
  • Новый участник
  • Вентиляция промышленного помещения
  • Сообщений: 6
  • Репутация: 0
Спасибо за такой подробный ответ, я даже не ожидал! :)
Буду разбираться.
Для начала попробую просто почистить внутренний блок кондиционера, а если не поможет, уже обращусь к специалистам по чистке сплитсистем.
Вентиляция промышленного помещения
Администратор запретил публиковать записи гостям.

Кондиционер перестал работать на обогрев 1 год 3 мес. назад #129

  • Administrator
  • Administrator аватар
  • Вне сайта
  • Администратор
  • Обслуживание вентиляции
  • Сообщений: 32
  • Спасибо получено: 8
  • Репутация: 6
Всегда рады помочь!
Обращайтесь! :)
Обслуживание вентиляции
Администратор запретил публиковать записи гостям.
Время создания страницы: 0.135 секунд
Работает на Kunena форум
Joomla SEF URLs by Artio

Наша деятельность

image
Обслуживание кондиционеров
Заправка кондиционеров фреоном Ремонт и обслуживание кондиционеров Чистка кондиционеров
image
Обслуживание вентиляции
Установка и монтаж вентиляции Обслуживание вентиляционных систем Сервис и ремонт вентиляции
image
Проектирование вентиляционных систем
Создание индивидуальных проектов систем вентиляции и кондиционирования воздуха.

Новости

Специалисты климатической компании "Констрой" успешно завершили ремонт кондиционеров,

VRF систем и компрессорно-конденсаторных блоков clivet приточных установок на предприятии "Бетон 223"

Фото 1 - внешние блоки.

Все ремонтные работы были выполнены качественно и в срок.

Заказчик остался полностью доволен результатом!

Фото 2 - Заправка фреоном VRF  систем.

16.04.2016г.

Начат монтаж фанкойлов и полипропиленовых трасс холодоснабжения в здании правительства Московской Области (Главное Управление Государственного Административного Технического Надзора Московской Области) по адресу: Московская Область, Красногорский бульвар Строителей, дом 1.

Форма обратной связи

*
*
*

Наши клиенты

+7 (495) 517-25-99     +7 (925) 506-17-97     sales@constroy.ru